民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第31題
冷媒系統高壓異常升高,其可能原因是?
題目
冷媒系統高壓異常升高,其可能原因是?
- (1) 冷媒洩漏
- (2) 冷媒量太少
- (3) 高壓側有不凝結氧體
- (4) 蒸發器結霜
官方答案
(3) 高壓側有不凝結氧體
解析
高壓異常升高的常見原因有:高壓側混入不凝結氣體(空氣)、冷凝器散熱不良(髒污、風量不足、冷卻水溫高)、冷媒充填過多、管路阻塞等。不凝結氣體佔據冷凝器容積,會使排氣壓力與溫度明顯上升。冷媒洩漏或量太少會使高、低壓同時下降;蒸發器結霜使熱交換變差、低壓降低,均不會造成高壓異常升高,故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。