民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第65題

R-600a 家用冰箱在室溫27°C,庫溫為–18°C運轉時,合理運轉壓力(飽和溫度)約為

題目

R-600a 家用冰箱在室溫27°C,庫溫為–18°C運轉時,合理運轉壓力(飽和溫度)約為

  1. (1) 高壓 72psig(44.5°C),低壓0psig(-11.7°C)
  2. (2) 高壓72psig(44.5°C),低壓13inHgvac(-25.4°C)
  3. (3) 高壓 5.1kg f/cm2G(44.8°C),低壓0 kg f/cm 2G(-11.7°C)
  4. (4) 高壓7.8kg f/cm2G (60.1°C),低壓0.3kg f/cm2G(- 5°C)

官方答案

(2) 高壓72psig(44.5°C),低壓13inHgvac(-25.4°C)

解析

R-600a(異丁烷)家用冰箱,室溫 27°C、庫溫–18°C。蒸發器溫度須低於庫溫方能吸熱,約 –25°C,對應飽和壓力低於大氣壓呈真空,13 inHg vac 約 –25.4°C 合理。冷凝器散熱於室溫環境,冷凝溫度約 44.5°C,對應高壓約 72 psig。故選 2。選項 1、3 低壓 0 psig(–11.7°C)過高,無法在 –18°C 庫溫下有效吸熱;選項 4 冷凝 60.1°C 偏高,不符室溫 27°C 之散熱條件。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料