民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第79題
分離式空調機壓縮機運轉時,其運轉電流明顯減少可能原因應為
題目
分離式空調機壓縮機運轉時,其運轉電流明顯減少可能原因應為
- (1) 毛細管堵塞
- (2) 風扇設定為高速運轉
- (3) 冷凝器灰塵過多
- (4) 電源電壓過低
官方答案
(1) 毛細管堵塞
解析
運轉電流明顯下降,代表壓縮機負載變輕、冷媒循環量不足。毛細管堵塞會使進入蒸發器的冷媒量銳減,吸氣壓力下降、壓縮比與質量流率同時變小,因此電流明顯降低。相對地,冷凝器灰塵過多會使冷凝壓力升高,電流反而上升;電源電壓過低時,定馬力負載下電流通常增大;風扇高速運轉只會讓冷凝壓力略降,電流僅小幅變動,不致明顯減少。因此最可能的原因為毛細管堵塞。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。