民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第9題
電冰箱冷凍循環系統,如僅將毛細管剪短,則其蒸發壓力會
題目
電冰箱冷凍循環系統,如僅將毛細管剪短,則其蒸發壓力會
- (1) 降低
- (2) 昇高
- (3) 先降低後昇高
- (4) 不變
官方答案
(2) 昇高
解析
毛細管為節流裝置,其長度決定流路阻力。將毛細管剪短後流動阻力減小,進入蒸發器的冷媒流量增加,低壓側(蒸發側)冷媒存量增多,蒸發壓力因而上升。反之若加長毛細管則流量減少、蒸發壓力下降。故僅剪短毛細管時蒸發壓力會昇高,答案選2。