民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第18題

冷凍循環系統中含有不凝結氣體時,則

題目

冷凍循環系統中含有不凝結氣體時,則

  1. (1) 效果增強
  2. (2) 高壓偏高
  3. (3) 低壓偏低
  4. (4) 回流管結霜

官方答案

(2) 高壓偏高

解析

系統中若混入空氣等不凝結氣體,這些氣體不會在冷凝器中凝結成液,卻會佔據冷凝器部分容積,使冷凝壓力與冷凝溫度雙雙升高,也就是高壓偏高;同時排氣溫度上升、壓縮比變大,冷凍能力下降、耗電增加。低壓側主要受蒸發器負荷與節流裝置影響,不會因此明顯偏低;回流管結霜通常與冷媒量不足或節流異常有關。因此正確現象為高壓偏高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料