民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第29題
R-404A 商用冷凍庫(冷凝器在室內空間)在室內溫度27°C,室外溫度34°C,庫溫為–18°C運轉時, 合理運轉壓力(飽和溫度)約為
題目
R-404A 商用冷凍庫(冷凝器在室內空間)在室內溫度27°C,室外溫度34°C,庫溫為–18°C運轉時, 合理運轉壓力(飽和溫度)約為
- (1) 高壓18.5 kgf/cm 2G(42.2°C),低壓3 kgf/cm 2G(-12.4°C)
- (2) 高壓 265psig(42.5°C),低壓20psig(-25.8°C)
- (3) 高壓200psig(31.7°C),低壓20psig(-25.8°C)
- (4) 高壓13.5 kgf/cm 2G(30.2°C),低壓1.4 kg f/cm2G(-25.9°C)
官方答案
(2) 高壓 265psig(42.5°C),低壓20psig(-25.8°C)
解析
R-404A 商用冷凍庫庫溫 -18°C 時,蒸發器飽和溫度需維持約 -25~-26°C,對應表壓約 20 psig;冷凝器置於 27°C 室內,冷凝飽和溫度約 42~43°C,對應約 265 psig,故選項2最合理。選項1低壓 3 kgf/cm²G(約43 psig、-12.4°C)對 -18°C 庫溫偏高;選項4高壓 13.5 kgf/cm²G(約192 psig、30.2°C)與室溫27°C僅差約3°C,氣冷式冷凝器無法有效散熱。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。