民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第35題
R-134a 商用冷藏庫溫度無法到達設定溫度(2°C),環境溫度28°C,壓縮機運轉中冷媒系統高壓壓力 100psig,低壓壓力0psig 下,請問可能原因為
題目
R-134a 商用冷藏庫溫度無法到達設定溫度(2°C),環境溫度28°C,壓縮機運轉中冷媒系統高壓壓力 100psig,低壓壓力0psig 下,請問可能原因為
- (1) 冷媒太多
- (2) 系統有不凝結氣體
- (3) 冷媒正常
- (4) 冷媒太少
官方答案
(4) 冷媒太少
解析
壓縮機運轉中,低壓側僅 0 psig;對 R-134a 而言,這約對應 -15°C 的蒸發溫度,顯示蒸發器供液不足、吸氣過熱,冷媒質量流量與有效冷凍能力下降,因此庫溫無法降到 2°C。28°C 環境下高壓 100 psig 尚屬合理冷凝壓力;若冷媒過多,高低壓通常都偏高;若系統有不凝結氣體,高壓及排氣溫度會異常升高。因此應判斷為冷媒太少,須查漏後定量充填。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。