民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第58題
冷凍循環系統中,若高低壓力均升高,電流過大,其故障可能為
題目
冷凍循環系統中,若高低壓力均升高,電流過大,其故障可能為
- (1) 系統部分阻塞
- (2) 冷媒太多
- (3) 冷媒流量太小
- (4) 壓縮機過熱
官方答案
(2) 冷媒太多
解析
冷媒充填過多會佔據冷凝器空間,使冷凝壓力與蒸發壓力同時升高,壓縮機壓縮比及質量流量增加,運轉電流因此過大。部分阻塞通常造成低壓偏低、高壓可能偏高;冷媒流量太小會使低壓下降、過熱度增大;壓縮機過熱多表現為排氣溫度高,不會同時造成高低壓均上升。故選冷媒太多。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。