民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第76題
就潛熱量之比較,R-134a 比R-22
題目
就潛熱量之比較,R-134a 比R-22
- (1) 小
- (2) 大
- (3) 不一定
- (4) 相等
官方答案
(1) 小
解析
潛熱指冷媒在定壓下由飽和液變為飽和氣(或反之)所吸收或放出的熱量。比較兩者蒸發潛熱,R-134a 小於 R-22,因此相同冷凍能力下,R-134a 所需冷媒循環質量流量較大,這也是 R-134a 系統管徑與壓縮機排氣量設計需相應調整的原因之一。選項「大」與實際相反;「相等」不符兩者不同分子結構與熱物性的差異;「不一定」在此比較條件下並不成立。實際數值仍須查該冷媒於指定蒸發溫度的熱物性質表。