民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第8題
冷凍循環系統乾燥器部分堵塞,則
題目
冷凍循環系統乾燥器部分堵塞,則
- (1) 過冷度增加
- (2) 低壓壓力上升
- (3) 過熱度增加
- (4) 運轉電流增加
官方答案
(3) 過熱度增加
解析
乾燥器(乾燥過濾器)裝在液管上,部分堵塞時會形成額外的節流與壓降,使流入膨脹閥及蒸發器的液態冷媒量不足,蒸發器內液體提早蒸發完,出口溫度偏高,因此過熱度增加;同時蒸發壓力(低壓)下降、壓縮機負載減輕、運轉電流反而減少。故選3。選項2的低壓壓力上升與堵塞造成的供液不足相反;選項4的運轉電流增加通常出現在冷凝壓力升高或系統過熱時,與堵塞情況不符;選項1的過冷度變化並非此故障的典型判據,堵塞嚴重時液體積聚在冷凝器出口,過冷度可能略增,但主要且可靠的徵狀仍是過熱度增加。