民國114年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第45題

R-404A 商用冷凍庫溫度無法到達設定溫度(–20°C),壓縮機運轉中冷媒系統低壓壓力偏低,蒸發器 出口過熱度降低,壓縮機運轉電流偏低,請問可能原因為

題目

R-404A 商用冷凍庫溫度無法到達設定溫度(–20°C),壓縮機運轉中冷媒系統低壓壓力偏低,蒸發器 出口過熱度降低,壓縮機運轉電流偏低,請問可能原因為

  1. (1) 冷媒太少
  2. (2) 蒸發器管排結冰
  3. (3) 膨脹閥開度太小
  4. (4) 冷凝器散熱不良

官方答案

(2) 蒸發器管排結冰

解析

蒸發器管排結冰會使空氣側熱傳惡化、蒸發負荷降低,因此吸氣壓力偏低、蒸發器出口過熱度變小,壓縮機吸入的冷媒質量流量減少,運轉電流也偏低,與題述現象完全吻合。若為冷媒不足或膨脹閥開度太小,過熱度會「增大」而非降低;冷凝器散熱不良則會使高壓上升、冷凝溫度提高,運轉電流反而增大,故皆不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料