民國114年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第58題

家用定頻分離式空調機高低壓壓力偏低且出、回風溫差過小,回流管溫度偏高,下列何者是最有可 能之原因?

題目

家用定頻分離式空調機高低壓壓力偏低且出、回風溫差過小,回流管溫度偏高,下列何者是最有可 能之原因?

  1. (1) 冷媒過多
  2. (2) 毛細管部分堵塞
  3. (3) 蒸發器熱交換不良
  4. (4) 壓縮機閥片損壞

官方答案

(2) 毛細管部分堵塞

解析

高低壓皆偏低、出回風溫差小、回流管溫度偏高,代表系統供液不足且過熱度過大。毛細管部分堵塞會限制冷媒流量,使低壓下降、高壓亦隨之偏低;蒸發器換熱量不足,故溫差變小,吸氣過熱度大使回流管偏熱。冷媒過多會使高低壓偏高;蒸發器熱交換不良時吸氣溫度偏低;壓縮機閥片損壞雖能力下降,但吸氣壓力通常偏高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料