民國114年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第8題
家用定頻空調機R-410A 冷凍循環系統,當在秋季室溫25°C運轉時,冷媒系統低壓170psig,運轉 電流比額定值高,則判斷可能狀況為
題目
家用定頻空調機R-410A 冷凍循環系統,當在秋季室溫25°C運轉時,冷媒系統低壓170psig,運轉 電流比額定值高,則判斷可能狀況為
- (1) 冷凝器散熱太好
- (2) 系統冷媒量正常
- (3) 系統冷媒太多
- (4) 系統冷媒不足
官方答案
(3) 系統冷媒太多
解析
R-410A 在 170 psig 時的飽和溫度約為 15°C,而以秋季室溫 25°C 運轉時,正常蒸發溫度約只有 5~10°C,因此低壓明顯偏高,表示低壓側液態冷媒過多、在蒸發器內無法完全蒸發;未蒸發的液態冷媒被吸入壓縮機後,會使壓縮負載增加,運轉電流因而高於額定值。這是系統冷媒填充過量的典型徵兆,應回收多餘冷媒並重新依過熱度調整。若冷媒不足,低壓與運轉電流都會偏低;冷凝器散熱太好只會使高壓下降,不會讓低壓升高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。