民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第19題

冷凍循環系統中含有不凝結氣體時,則

題目

冷凍循環系統中含有不凝結氣體時,則

  1. (1) 高壓偏高
  2. (2) 回流管結霜
  3. (3) 效果增強
  4. (4) 低壓偏低

官方答案

(1) 高壓偏高

解析

冷凍循環系統若混入不凝結氣體(如空氣、氮氣),這些氣體無法在冷凝器中液化,會佔據冷凝器空間、提高冷凝側總壓力,造成高壓偏高、壓縮機排氣溫度上升、冷卻效率下降,甚至損耗機件。它不會使回流管結霜、不會增強效果、也不致低壓偏低。因此正確現象為高壓偏高,選項2、3、4均錯誤,正確為選項1。實務上應自冷凝器高點排除不凝結氣體。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料