民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第5題

變頻空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流值為零,下列敘述何者正確?

題目

變頻空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流值為零,下列敘述何者正確?

  1. (1) 運轉電容器斷路
  2. (2) 風扇馬達損壞
  3. (3) 依原廠維修判斷手冊查得故障原因
  4. (4) 運轉電容器短路

官方答案

(3) 依原廠維修判斷手冊查得故障原因

解析

變頻空調的壓縮機由變頻器驅動,通電後電流值為零,表示壓縮機未取得電源或變頻器沒有輸出,可能原因包括電源、通訊異常、變頻模組故障或保護機能動作等,須依原廠維修判斷手冊的故障碼與檢查流程逐項判定,不可任意猜測更換零件。變頻機的壓縮機不使用運轉電容器,故選項1、4所述電容斷路或短路並不適用;風扇馬達損壞與壓縮機電流為零並無必然關係。