民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第41題
窗型空調機冷凍循環系統,蒸發器結霜之可能原因為
題目
窗型空調機冷凍循環系統,蒸發器結霜之可能原因為
- (1) 系統部分阻塞
- (2) 毛細管流量太大
- (3) 冷媒太多
- (4) 壓縮機過熱
官方答案
(1) 系統部分阻塞
解析
蒸發器結霜表示蒸發溫度低於0°C。系統部分阻塞(如毛細管、乾燥過濾器堵塞或冷媒量不足)會使流入蒸發器的冷媒減少,蒸發壓力下降、蒸發溫度偏低,空气中的水分便在鰭片表面凝結並結霜。若冷媒太多或毛細管流量太大,蒸發壓力反而偏高,蒸發器不易結霜,而可能出現結露或回液現象。壓縮機過熱則與結霜無直接因果關係。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。