民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第49題
窗型機壓縮機無法啟動運轉最可能原因是
題目
窗型機壓縮機無法啟動運轉最可能原因是
- (1) 壓縮機啟動零件損壞
- (2) 窗型機風扇馬達損壞
- (3) 溫度設定太低
- (4) 壓縮機冷媒不足
官方答案
(1) 壓縮機啟動零件損壞
解析
窗型機壓縮機無法啟動,最常見原因為啟動零件(啟動電容、啟動繼電器或過載保護器)損壞,致啟動繞組無法建立啟動轉矩而無法運轉。風扇馬達損壞不影響壓縮機本身啟動;溫度設定太低與冷媒不足會影響冷房效果,但冷媒不足通常指運轉後效能差,尚不致完全無法啟動,故選啟動零件損壞。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。