民國97年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第2題

單相50 k V A 、2400 / 240 V 的普通變壓器,連接成2400 / 2640 V 昇壓自耦變壓器,則此變壓器 容量為

題目

單相50 k V A 、2400 / 240 V 的普通變壓器,連接成2400 / 2640 V 昇壓自耦變壓器,則此變壓器 容量為

  1. (1) 450
  2. (2) 500
  3. (3) 550
  4. (4) 600 k V A

官方答案

(3) 550

解析

兩繞組變壓器 50kVA、2400/240V,原比 10:1。改接為升壓自耦變壓器 2400/2640V 時,240V 繞組作串聯升壓繞組,其額定電流 I_240=50000/240≈208.3A。自耦輸出電流即流經升壓繞組之電流,故最大 I_out=208.3A,容量 S=V_out×I_out=2640×208.3≈550,000VA=550kVA。或 S_auto=S_2w×V_auto/V_series=50×2640/240=550kVA,選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料