民國97年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第57題

變壓器額定容量為1000 k V A ,標么阻抗為5 %,系統短路容量不計時,則變壓器二次側短路 容量為 1. 1 M V A 2. 10 M V A 3. 2…

題目

變壓器額定容量為1000 k V A ,標么阻抗為5 %,系統短路容量不計時,則變壓器二次側短路 容量為 1. 1 M V A 2. 10 M V A 3. 20 M V A 4.

答案

  • 3

解析

變壓器二次側短路容量可由額定容量除以其標么阻抗求得。公式:短路容量(MVA)=額定容量(MVA)/標么阻抗(p.u.)。題目額定容量1000kVA=1MVA,標么阻抗5%=0.05。代入得短路容量=1/0.05=20MVA;亦可寫為1000kVA/0.05=20000kVA=20MVA。系統短路容量不計表示系統側阻抗為零,故二次側短路容量完全由變壓器本身阻抗決定。答案為20MVA,選項3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。