民國97年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第70題
面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯( L x ) 之平均照度,設照明率為0 . 5,40 W 日光燈每只之光束為2000 流明( L m )…
題目
面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯( L x ) 之平均照度,設照明率為0 . 5,40 W 日光燈每只之光束為2000 流明( L m ) ,需裝設40 W 日光燈
- (1) 20
- (2) 30
- (3) 40
- (4) 50 支
官方答案
(1) 20
解析
照度公式 E=(F×N×U)/A,F 為每燈光束、N 為燈數、U 為照明率、A 為面積。代入 200=(2000×N×0.5)/100,得 200×100=1000N,N=20000/1000=20 支。故需 40W 日光燈 20 支;30、40、50 支均會使照度超過 200 勒克斯。