民國97年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第76題

三相交流發電機並聯運用條件為

題目

三相交流發電機並聯運用條件為

  1. (1) 電壓、頻率、相序相同即可
  2. (2) 電壓、相序相同即可
  3. (3) 電壓、 頻率、相序、相位角相同即可
  4. (4) 電壓、頻率相同即可

官方答案

(3) 電壓、 頻率、相序、相位角相同即可

解析

三相交流發電機並聯運轉前,必須滿足四項條件:電壓大小相同、頻率相同、相序相同、且並聯瞬間之相位角相同。若相位角不等即投入,兩機間會產生巨大環流與機械衝擊。選項1雖列三項但缺相位角,仍可能造成投入時環流過大;選項2、4皆漏列必要條件而不完整,正確須四項俱同。