民國93年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第1題

高壓電容器開關設備連續載流量不得低於電容器額定電流之

題目

高壓電容器開關設備連續載流量不得低於電容器額定電流之

  1. (1) 1 . 0 倍
  2. (2) 1 . 25 倍
  3. (3) 1 . 35 倍
  4. (4) 1 . 5 倍

官方答案

(3) 1 . 35 倍

解析

依屋內線路裝置規則,高壓電容器之開關設備連續載流量不得低於電容器額定電流之 1.35 倍。因電容器實際運轉時可能因過電壓、諧波電流而超過標稱電流,故開關設備須保留 35% 餘裕,以確保長時間安全運轉不致過載跳脫或設備損壞。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料