民國93年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第14題
下列對三相變壓器短路試驗之敘述何者錯誤?
題目
下列對三相變壓器短路試驗之敘述何者錯誤?
- (1) 可求得等效阻抗
- (2) 通常將低壓側短路
- (3) 無法求得銅損
- (4) 無法求得鐵損
官方答案
(3) 無法求得銅損
解析
短路試驗係將低壓側短路、高壓側加壓至額定電流,所測輸入功率即為銅損(I²R),並可由Vsc、Isc求得等效阻抗Zeq=Vsc/Isc。因短路時外加電壓僅約額定2~5%,鐵損極小可忽略,故鐵損須由開路試驗求得。選項3「無法求得銅損」為錯誤敘述,短路試驗正可求銅損;選項1(可求等效阻抗)、2(低壓側短路)、4(無法求鐵損)均正確。本題問錯誤者,故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。