民國93年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第42題

3 ψ 4 W 6 . 6 / 11 . 4 K V 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少K V ?

題目

3 ψ 4 W 6 . 6 / 11 . 4 K V 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少K V ?

  1. (1) 3
  2. (2) 4 . 5
  3. (3) 9
  4. (4) 15

官方答案

(3) 9

解析

3φ4W 6.6/11.4 KV 系統中,11.4 KV 為線電壓,相電壓為 11.4÷√3 ≈ 6.6 KV,故 6.6 即為相電壓。中性點直接接地系統之持續相對地電壓等於相電壓 6.6 KV,避雷器係以相對地電壓為選用基準。避雷器額定電壓(Ur)須高於最大持續運轉電壓(MCOV),依台電配電設備規範,11.4 KV 直接接地系統避雷器標準額定電壓採 9 KV,其 MCOV 約 7.2~7.65 KV,可涵蓋 6.6 KV 運轉電壓並留餘裕。故答案為 9 KV,選項3正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料