啟斷容量為500 M V A 之24 K V 斷路器,當使用於22 . 8 K V 系統時,能通過之最大故障電流約 為

題目

啟斷容量為500 M V A 之24 K V 斷路器,當使用於22 . 8 K V 系統時,能通過之最大故障電流約 為

  1. (1) 12
  2. (2) 15
  3. (3) 18
  4. (4) 20 K A

官方答案

(1) 12

解析

斷路器啟斷容量S=√3×V×I,故可通過最大故障電流I=S/(√3×V)。原24kV時I=500/(1.732×24)=12.03kA;改用22.8kV時I=500/(1.732×22.8)=500/39.49≈12.66kA,約12kA。因電壓降低、同啟斷容量下可容許故障電流略增,故選12kA。