民國96年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第7題
啟斷容量為500 M V A 之11 . 4 K V 斷路器,其能通過之最大故障電流約為若干K A ?
題目
啟斷容量為500 M V A 之11 . 4 K V 斷路器,其能通過之最大故障電流約為若干K A ?
- (1) 15
- (2) 25
- (3) 50
- (4) 100
官方答案
(2) 25
解析
斷路器啟斷容量(MVA)與最大故障電流關係為 S = √3 × V_L × I,故 I = S / (√3 × V)。代入:S = 500MVA = 500000kVA,V = 11.4kV。I = 500000 / (1.732 × 11.4) = 500000 / 19.745 ≈ 25319 A = 25.3kA,約為25kA。選項1(15kA)過小、選項3(50kA)與4(100kA)均過大,與計算結果不符。正確為25kA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。