民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第2題

貫穿型比流器其電流比為200 / 5 ,基本貫穿匝數1 匝,若與滿刻度為50 A ,表頭滿刻度電流 為5 A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

題目

貫穿型比流器其電流比為200 / 5 ,基本貫穿匝數1 匝,若與滿刻度為50 A ,表頭滿刻度電流 為5 A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

  1. (1) 1
  2. (2) 2
  3. (3) 3
  4. (4) 4

官方答案

(4) 4

解析

比流器二次額定5A,基本1匝時一次額定200A,由安匝平衡可得二次匝數Ns:200×1=5×Ns,Ns=40匝。要使一次側50A時二次側正好5A、表頭滿刻度,設一次貫穿N匝,則50×N=5×40=200,N=4匝。也可用所需比值50/5=10,基本比值200/5=40,40÷10=4匝。因此一次側應貫穿4匝。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料