電度表配合比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 使用時,已知P T 的電壓比為3300 / 110 ,C T 之電流比 為50 / 5 ,則該電度表實際…
題目
電度表配合比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 使用時,已知P T 的電壓比為3300 / 110 ,C T 之電流比 為50 / 5 ,則該電度表實際量測值應乘以
- (1) 20
- (2) 200
- (3) 30
- (4) 300 倍
官方答案
(4) 300 倍
解析
電度表經由比壓器(PT)與比流器(CT)間接量測時,實際值等於電表讀值乘以兩者倍率的乘積。PT 電壓比為 3300/110,倍率是 3300÷110=30;CT 電流比為 50/5,倍率是 50÷5=10。總倍率=30×10=300,因此電表讀數須乘以 300,才是真正的用電量。選項 30 只計入 PT 倍率,10 未列入選項,20 與 200 的數值也不符乘積關係。