民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第60題
使用電壓不變情形下,規格60 H z ( 赫) 之變壓器長期接用於50 H z ( 赫) 是否可行?
題目
使用電壓不變情形下,規格60 H z ( 赫) 之變壓器長期接用於50 H z ( 赫) 是否可行?
- (1) 可以
- (2) 不可以
- (3) 容量減半即可
- (4) 容量加倍即可
官方答案
(2) 不可以
解析
變壓器鐵心磁通 Φ 與 V/f 成正比。電壓不變而頻率由 60 Hz 降為 50 Hz,V/f 增大為 1.2 倍,磁通隨之增加,鐵心趨於飽和,激磁電流與鐵損大幅上升,繞組及鐵心溫升增加,長期使用將加速絕緣劣化。因此 60 Hz 變壓器不宜長期接用於 50 Hz 電源;把容量減半或加倍只是降低或改變負載,並不能消除磁通過高的根本問題。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。