民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第69題

將一1200 / 120 V,10 K V A 之單相變壓器接成1200 / 1080 V 降壓自耦變壓器使用時,則自耦變 壓器的容量為

題目

將一1200 / 120 V,10 K V A 之單相變壓器接成1200 / 1080 V 降壓自耦變壓器使用時,則自耦變 壓器的容量為

  1. (1) 10 K V A
  2. (2) 90 K V A
  3. (3) 110 K V A
  4. (4) 120 K V A

官方答案

(2) 90 K V A

解析

原變壓器額定電流為一次10 kVA/1200 V=8.33 A、二次10 kVA/120 V=83.33 A。接成1200/1080 V降壓自耦變壓器時,120 V繞組與負載串聯,負載電流受二次繞組額定83.33 A限制;輸出容量=1080 V×83.33 A≈90 kVA。亦可由10 kVA×1080/120=90 kVA求得。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。