民國100年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第75題

三相感應電動機定子繞組採用△接,今以直流壓降法量測繞組每二條引出線之電阻,若電壓 指示均為10 V ,電流為20 A ,則定子繞組每相電阻為

題目

三相感應電動機定子繞組採用△接,今以直流壓降法量測繞組每二條引出線之電阻,若電壓 指示均為10 V ,電流為20 A ,則定子繞組每相電阻為

  1. (1) 0 . 25
  2. (2) 0 . 5
  3. (3) 0 . 75
  4. (4) 1 Ω

官方答案

(3) 0 . 75

解析

△接時,任兩條引出線間量得的是「一相繞組」與「另兩相繞組串聯」之並聯電阻。設每相電阻R,則R量=R∥2R=2R/3。壓降法得R量=10 V/20 A=0.5 Ω,代入0.5=2R/3,解得R=0.75 Ω。