民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第1題
貫穿一匝之比流器變流比為150 / 5 A,若配合50 / 5 A 之電流表則該比流器須貫穿
題目
貫穿一匝之比流器變流比為150 / 5 A,若配合50 / 5 A 之電流表則該比流器須貫穿
- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4 匝
官方答案
(3) 3
解析
比流器一次貫穿匝數會改變有效變流比:貫穿一匝時為150/5 A,貫穿N匝時一次有效安匝增加,等效一次電流降為150/N。欲配合50/5 A電流表,需150/N=50,求得N=3匝。此時一次50 A時二次電流為5 A,與電流表滿刻度相符;若只穿1匝,二次電流僅1.67 A,讀值會約為實際的1/3。