民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第19題

某工廠以3 ψ 4 W 11 . 4 k V 受電,其變壓器組總容量為750 k V A ,電源短路容量為250 M V A , 假設選定1000 k V A…

題目

某工廠以3 ψ 4 W 11 . 4 k V 受電,其變壓器組總容量為750 k V A ,電源短路容量為250 M V A , 假設選定1000 k V A 為計算基值,則電源的等效阻抗標么值( p u ) 為

  1. (1) 1 . 33 p u
  2. (2) 0 . 75 p u
  3. (3) 0 . 04 p u
  4. (4) 0 . 25 p u

官方答案

(3) 0 . 04 p u

解析

標么阻抗的換算公式為 Zpu=基準容量/短路容量,且兩者容量單位必須一致。以 1,000 kVA=1 MVA 為基值,短路容量以 25 MVA 代入:Zpu=1÷25=0.04 pu。此值表示電源等效內阻抗相對於基準容量很小;1.33 是 1000÷750 的容量比,0.75 是 750÷1000,兩者都不是阻抗標么值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料