民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第40題
改善功率因數之最佳方法係將電容器裝在
題目
改善功率因數之最佳方法係將電容器裝在
- (1) 高壓總開關附近
- (2) 低壓總開關附近
- (3) 低壓分電盤附近
- (4) 用電設備之操作開關負載側
官方答案
(4) 用電設備之操作開關負載側
解析
電容器應儘量裝在最靠近負載處,也就是用電設備操作開關的負載側。如此一來,無效電流不必流經分電盤、幹線與總開關,可同時降低線路損失(與電流平方成正比)、減少壓降,並釋放上游變壓器與開關的容量。若裝在低壓分電盤或總開關附近,只能改善其上游部分,負載與分電盤之間導線的無效電流仍然存在,效果較差;裝在高壓側改善的範圍更小。