民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第5題
有一22 . 8 k V 供電之用戶,其電度表經由24 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度 表讀數為5 度,則該用戶…
題目
有一22 . 8 k V 供電之用戶,其電度表經由24 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度 表讀數為5 度,則該用戶實際用電度數應
- (1) 2000
- (2) 3000
- (3) 4000
- (4) 5000 度
官方答案
(3) 4000
解析
電度表實際度數須乘以PT比與CT比。PT比為24000/120=200,CT比為20/5=4,合計倍率為200×4=800。電表讀數5度,實際用電量為5×800=4000度。22.8 kV雖為供電電壓,但計費用之比壓器與比流器係依其銘牌額定比值換算,故不可直接以22.8 kV代入。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。