民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第50題
低壓電動機其分路導線之安培容量不低於電動機額定電流之幾倍?
題目
低壓電動機其分路導線之安培容量不低於電動機額定電流之幾倍?
- (1) 1 . 25 倍
- (2) 1 . 5 倍
- (3) 2 倍
- (4) 2 . 5 倍
官方答案
(1) 1 . 25 倍
解析
依用戶用電設備裝置規則,低壓電動機分路導線的安培容量不得低於電動機額定電流的 1.25 倍。此 25% 的裕度是考量電動機啟動電流大、連續運轉發熱、電壓變動及導線敷設方式造成的散熱差異,避免導線長期過載而絕緣劣化。1.5 倍、2 倍、2.5 倍雖較安全,但會造成導線與保護設備選用過大、不經濟,並非規定的最低要求,故以 1.25 倍為準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。