民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第54題
保護低壓進屋線之斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額 定值,但超過多少安時,不得作高一級之選用?
題目
保護低壓進屋線之斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額 定值,但超過多少安時,不得作高一級之選用?
- (1) 600
- (2) 800
- (3) 1000
- (4) 1200
官方答案
(2) 800
解析
依用戶用電設備裝置規則,保護低壓進屋線的斷路器或熔絲,其額定應配合導線安培容量;當標準額定值無法恰好配合時,得選用高一級之額定值,但超過 800 安者不得再作高一級選用。原因是電流越大,高一級所造成的過載保護偏差與導線溫升風險越大,故以 800 A 為上限。600 A、1000 A、1200 A 均非規則所定的分界值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。