民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第64題

當電流切換開關( A S ) 切至O F F 時,其所連接的比流器( C T ) 二次側應該

題目

當電流切換開關( A S ) 切至O F F 時,其所連接的比流器( C T ) 二次側應該

  1. (1) 開路
  2. (2) 短路
  3. (3) 引接至電流表
  4. (4) 部分開路,部分短路

官方答案

(2) 短路

解析

比流器二次側不得開路。電流切換開關切至 OFF 時,若 CT 二次側開路,一次側電流仍會使鐵心高度飽和,並在二次側感應危險高電壓,可能擊穿絕緣、危及人員。因此 OFF 位置應將 CT 二次側短路,使二次側電流產生的磁動勢抵消一次側磁動勢;引接至電流表或部分開路、部分短路均不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。