變壓器作感應電壓試驗的主要目的為測試
題目
變壓器作感應電壓試驗的主要目的為測試
- (1) 繞組匝與匝間
- (2) 繞組與外殼間
- (3) 繞組與鐵心間
- (4) 一次繞組與二次繞組間之絕緣
官方答案
(1) 繞組匝與匝間
解析
感應電壓試驗是將試驗電壓加於變壓器一側繞組,另一側開路,使鐵心磁通增大,繞組每一匝間及層間承受比額定更高的感應電壓,主要用來檢驗匝間與層間絕緣是否有短路或弱點。繞組對外殼、對鐵心及一次對二次繞組間屬於對地或繞組間絕緣,應以加壓耐壓試驗檢驗,故選1。