民國95年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第17題

有二具均為50 K V A 之單相變壓器,按V -V 接線使用於三相電源系統,若另增加一具同規格之 變壓器,將其改接成△-△接線,則該變壓器組輸出容量可增加

題目

有二具均為50 K V A 之單相變壓器,按V -V 接線使用於三相電源系統,若另增加一具同規格之 變壓器,將其改接成△-△接線,則該變壓器組輸出容量可增加

  1. (1) 57 . 7
  2. (2) 60 . 5
  3. (3) 63 . 4
  4. (4) 86 . 6 K V A

官方答案

(3) 63 . 4

解析

V-V接線(開角型)以2具50 KVA單相變壓器組三相,其輸出容量為√3×50=86.6 KVA。改為△-△接線以3具50 KVA變壓器,總容量為3×50=150 KVA。故容量增加150−86.6=63.4 KVA。關鍵在於V-V接線雖用2具變壓器,卻只能發揮單具額定√3倍之三相容量,而△-△為3具滿額,故增額為63.4 KVA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料