民國95年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第45題
假設有3 具完全相同的單相變壓器,其規格為:額定容量100 K V A ,一、二次側電壓分別為 11 . 4 K V 及220 V ,百分阻抗值為2 . 5 %…
題目
假設有3 具完全相同的單相變壓器,其規格為:額定容量100 K V A ,一、二次側電壓分別為 11 . 4 K V 及220 V ,百分阻抗值為2 . 5 %。如果將其接成△-Y接的三相變壓器,則此三相變壓 器的百分阻抗值為
- (1) 1 . 44 %
- (2) 2 . 5 %
- (3) 4 . 33 %
- (4) 7 . 5 %
官方答案
(2) 2 . 5 %
解析
百分阻抗為標么值(per-unit),三具完全相同的單相變壓器組成△-Y三相變壓器組時,其等值百分阻抗等於單台變壓器之百分阻抗,不因△-Y接線方式而改變。單台%Z=2.5%,故三相變壓器組之百分阻抗仍為2.5%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。