民國95年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第7題

某工廠之設備容量為120 K W、功因為80 %、需量因數為60 %,擬以兩具單相變壓器接成V -V 接線供電時,單具變壓器之容量約為多少?

題目

某工廠之設備容量為120 K W、功因為80 %、需量因數為60 %,擬以兩具單相變壓器接成V -V 接線供電時,單具變壓器之容量約為多少?

  1. (1) 72 K V A
  2. (2) 62 K V A
  3. (3) 52 K V A
  4. (4) 42 K V A

官方答案

(3) 52 K V A

解析

先求視在功率:設備容量120kW÷功因0.8=150KVA;再乘需量因數0.6得實際負載150×0.6=90KVA。兩具單相變壓器接成V-V(開角型)接線時,總容量=√3×單具容量,故單具容量=90÷√3=90÷1.732≈51.96≈52KVA。選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料