民國95年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第9題

供應人工點焊之電阻電焊機分路導線,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之

題目

供應人工點焊之電阻電焊機分路導線,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之

  1. (1) 30 %
  2. (2) 40 %
  3. (3) 50 %
  4. (4) 70 %

官方答案

(3) 50 %

解析

依《屋內線路裝置規則》有關電焊機分路之規定,供應電阻電焊機(含人工點焊之電阻點焊機)之分路導線,其安培容量不得低於電焊機一次側額定電流之 50%。此規定考量電阻電焊機實際運轉非持續滿載,且容許短時間過載,故分路導線可依額定一次電流之半數選用,仍須符合過電流保護協調。若選用過低(30%、40%)恐不足承受起動與焊接電流;70% 雖更安全但非規範最低要求,故正確為 50%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。