民國99年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第1題
一用戶平均負載100 K V A、功率因數0 . 6 滯後,今欲裝設電容器改善功率因數至1 . 0,此電容 器之適宜容量為
題目
一用戶平均負載100 K V A、功率因數0 . 6 滯後,今欲裝設電容器改善功率因數至1 . 0,此電容 器之適宜容量為
- (1) 100
- (2) 80
- (3) 70
- (4) 60 K V A R
官方答案
(2) 80
解析
負載視在功率 S=100 kVA,功率因數 0.6 滯後,故有功 P = 100×0.6 = 60 kW,無功 Q1 = 100×√(1−0.6²) = 100×0.8 = 80 kVAR。改善至功率因數 1.0 時所需無功 Q2 = 0,電容器容量 = Q1 − Q2 = 80 − 0 = 80 kVAR。故裝設電容器之適宜容量為 80 kVAR。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。