民國99年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第39題
工廠之電力系統其幹線接有低壓電動機5 台,最大一台之負載電流為40 A ,其餘4 台負載電 流合計50 A ,則幹線之導線安培容量應選擇
題目
工廠之電力系統其幹線接有低壓電動機5 台,最大一台之負載電流為40 A ,其餘4 台負載電 流合計50 A ,則幹線之導線安培容量應選擇
- (1) 80
- (2) 90
- (3) 100
- (4) 150 安培以上
官方答案
(3) 100
解析
依屋內線路裝置規則,多台電動機共用幹線時,其導線安培容量不得小於「最大一台電動機額定電流之125%,再加計其餘各台電動機額定電流之和」。本題最大機40A×125%=50A;其餘4台合計50A;故幹線容量=50+50=100A。此規定係考量最大機起動電流較大,導線須能承受其起動且不留過載,故對最大機加計25%裕度。80A、90A均不足,150A雖足但非最低要求值。故選100安培以上。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。