民國99年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第44題
三相四線11 . 4 k V 直接接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用
題目
三相四線11 . 4 k V 直接接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用
- (1) 6
- (2) 9
- (3) 12
- (4) 15 k V
官方答案
(2) 9
解析
三相四線11.4kV直接接地系統,相對地最大持續電壓=11.4/√3≈6.58kV。直接接地系統發生單相接地時,非故障相電壓不升壓,暫態過電壓低。避雷器額定電壓須高於最大相對地持續電壓並留裕度:6kV偏低、長期承受6.58kV易熱崩潰;9kV足以涵蓋6.58kV且具安全裕度,符合直接接地選用較低額定值原則;12、15kV裕度過大,殘壓偏高、保護效果較差。故避雷器額定電壓選用9kV。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。