民國99年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第66題

容量為200 M W 之甲乙兩部同步發電機,其下垂特性分別為:甲機無載時之頻率為60 H z,輸 出50 M W 之頻率為59 . 5 H z;乙機無載時之頻率…

題目

容量為200 M W 之甲乙兩部同步發電機,其下垂特性分別為:甲機無載時之頻率為60 H z,輸 出50 M W 之頻率為59 . 5 H z;乙機無載時之頻率為60 . 5 H z,輸出100 M W 時之頻率為60 H z 。 現此二部發電機並聯運轉以供應負載,若不考慮損耗,且供應負載為300 M W 時,欲令此二 同步發電機各分擔150 M W 時,且乙機下垂特性不變動,則甲機之調速系統應調整成無載之 頻率為

  1. (1) 60 . 5
  2. (2) 60 . 75
  3. (3) 61
  4. (4) 61 . 25 H z

官方答案

(4) 61 . 25 H z

解析

乙機下垂特性:無載60.5Hz、100MW時60Hz,斜率=100MW÷0.5Hz=200MW/Hz。乙機分擔150MW時頻率f=60.5-150/200=59.75Hz。甲機原斜率50MW/0.5Hz=100MW/Hz,僅調整無載頻率f0。令甲機150MW時f=59.75Hz:150=100×(f0-59.75)→f0=61.25Hz。選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。