民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第21題
繞線型電動機自轉子至二次操作器之配線,如為連續性負載時,其載流量應不低於二次全載 電流之
題目
繞線型電動機自轉子至二次操作器之配線,如為連續性負載時,其載流量應不低於二次全載 電流之
- (1) 1 . 25
- (2) 1 . 35
- (3) 1 . 5
- (4) 2 . 5 倍
官方答案
(1) 1 . 25
解析
依屋內線路裝置規則有關電動機二次(轉子)電路配線之規定,繞線型電動機自轉子經滑環至二次操作器(起動器/電阻器)之配線,若屬連續性負載,導線之安全載流量應不低於轉子二次全載電流之1.25倍,以符合連續負載之安全裕度(參照連續負載導線容量不得小於額定電流125%之通則)。若非連續性(如僅起動期間通電),則可依間歇負載另行計算。本題明訂連續性負載,故應為1.25倍,答案選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。