民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第30題
當電流切換開關( A S ) 切換至O F F 位置時,與其連接之所有C T 二次側導線應連接成
題目
當電流切換開關( A S ) 切換至O F F 位置時,與其連接之所有C T 二次側導線應連接成
- (1) 開路
- (2) 短路
- (3) 部分開路
- (4) 部分短路狀態
官方答案
(2) 短路
解析
比流器(CT)二次側嚴禁開路,原理同Q1:當AS切至OFF使二次回路與負載分離時,若二次側開路,一次電流激磁將使鐵心飽和,在二次端產生極高之危險電壓。故所有與AS連接之CT二次側導線,在切換至OFF時均應先以短路片或短路開關連接成短路狀態,確保二次回路閉合、磁通相互抵消,避免高壓危險與絕緣損壞。因此正確為短路,不可開路或部份開路/短路,答案選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。