民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第36題

某房間面積20 平方公尺,該房間照明率為0 . 5,維護係數為0 . 8,採最初流明數為2500 流明 單管日光燈4 支照明,則其可能之照度為

題目

某房間面積20 平方公尺,該房間照明率為0 . 5,維護係數為0 . 8,採最初流明數為2500 流明 單管日光燈4 支照明,則其可能之照度為

  1. (1) 400
  2. (2) 300
  3. (3) 200
  4. (4) 100 勒克斯( L x )

官方答案

(3) 200

解析

照度 E=(F×N×U×M)/A,F 為最初光束 2500 lm、N=4 支、U=0.5、維護係數 M=0.8、A=20 平方公尺。代入 E=(2500×4×0.5×0.8)/20=4000/20=200 勒克斯。維護係數用以估算燈具汙染與光衰後之維持照度,故可能照度為 200 Lx。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料